菲斯曼壁挂炉冬天怎么设置?故障分析处理?

发布日期:2024-11-21 12:30:15 更新时间:2024-11-22 05:31:37 浏览次数:4262  

1、最低可以设置30℃。菲斯曼地暖锅炉的温度一般设置在35-55℃左右就可以了,不宜超过60℃,因为地暖的管子都是用的塑料采暖管做的,如果水温太高的话是会降低采暖管的使用寿命。

菲斯曼壁挂炉冬天怎么设置?故障分析处理?

2、同时,冬天空气干燥,室内温度不易太高,在16-22℃左右比较合适。室内温度如果达不到设定要求,可以适当提高地暖的进水温度。

二、通电后,检查壁挂炉压力值是否正常。

五、菲斯曼壁挂炉生活热水设置。

1.按动mode键1下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏出现水笼头标致闪动。

2.通过上下键来选择需要的生活热水温度(30-57度)。

3.当温度选择好后,点OK键确认即可,生活热水设置成功,壁挂炉打开热水笼头即可使用。

六、菲斯曼壁挂炉采暖水温设置。

1.按动mode键2下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏出现暖气片标致闪动。

2.通过上下键来选择需要的采暖温度。

3.当温度选择好后,点OK键确认即可,采暖水温设置成功。

七、菲斯曼壁挂炉冬季模式设置。

1.按动mode键4下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏上出现雪花标致闪动时。

2.点ok键确认,壁挂炉就开启了采暖。

壁挂炉不热,可以从以下几个方面找原因:

原因1、热水量不足,压力不够地暖的工作压力是不能低于0.6MPa的,压力低于0.6MPa的时候地暖系统无法工作,造成地暖不热,需要再壁挂炉上重新注水打压到不低于0.6MPa。刚开始使用地暖系统的时候压力会经常掉是属于正常现象,因为系统中有气体需要排掉。但是,如果用久了之后还是这样子就要请专业的人员进行排查,找出原因所在,再进行维修。

菲斯曼壁挂炉冬天怎么设置?故障分析处理?

原因2、管路过长地暖盘管的长度是有要求,不是想盘多长就盘多长,一般一个回路的地暖盘管不能超过100米,而且同一个分集水器内两个回路的管长之差不能超过20米,否则就会导致热水分配不均匀,造成地暖不热。

原因3、盘管堵塞由于水质的不同,有些地区地暖用久了之后,地暖管内就会产生水垢,堵塞地暖盘管,导致地暖不热,这个时候就要请专业的地暖施工人员进行清洗。为了避免这种情况发生,建议用户们在安装水地暖的时候尽量再安装一套简单的净水系统,防止地暖盘管会被水垢堵塞。

原因4、壁挂炉内部水压太低,达不到启动的标准。这个情况壁挂炉会自动报警提示进行加压。

原因5、壁挂炉和地暖的面积不匹配。在购买时一定要认清供暖面积,建议壁挂炉的面积最好比实际的面积大80平米左右。所谓的大马拉小车不费力是很好的保证。

原因6、地暖管盘管长度太长。如果是计划安装壁挂炉,要提前和地暖安装公司协商到位,建议每路管要求在60米左右,过长的话会间接加大取暖效果,室内升温过慢而导致不热。

原因7、天然气或煤气的压力不够,这就需要和燃气公司进行协商,增加气源压力。

壁挂炉的生活热水不热的解决方法:

一、如果不是机器本身问题,用户可看着保养人员的操作自己学着解决,比如简单的板换清洗除垢,水流量传感器清洗等,以后再出现就可以解决。

二、自来水补水加上防止水垢凝结的装置,在一定程度上可以防止该现象。

三、安装时,在进水自来水管道增加必要合适的过滤器,可把水中的杂质过滤掉;增加水流稳压器和燃气稳压器,可使水流量和气流量更加稳定。

如有其他问题请致电好享家舒适e站舒适顾问咨询。

按功能切换键调到生活热水模式,暖气也就关掉了;或者直接关掉壁挂炉开关。

关掉暖气片进回水阀门、自来水冷热水阀门和燃气阀门。

检查水压和管道各接口处是否有漏水情况,保证水压在正常值。

请专业人士来清理壁挂炉内部水垢和杂质。

文章到此结束,如果本次分享的菲斯曼壁挂炉冬天怎么设置?故障分析处理?和菲斯曼壁挂炉冬季模式不热的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!